[经验] s7-200和ABB510变频器怎么实现DP通讯,实现监视电机运行状态(电流、速度、报警)
2018-6-26 17:56:46  632 S7-200 变频器
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-27 08:42 编辑

耐特s7-200 同abb510不能走DP通信,只能走modbus通信,  硬件也是走485通信,  将ABB变频器设置在modbus工作模式,  PLC部分写MODBUS主站程序,调用modbus库指令就行。
2018-6-26 17:56:46   评论
1 个讨论
额,看看