求助,用SYStiCK计时1ms产生一个中断并计数,计数1000就表示1s,用此进行计时,存在的问题是同样的程序下载到一台仪器计时比较准确,正常,但是下载到另外的机器就延长了好长时间,比如是理论正常计时10秒的,可能会实际计时到将近20秒,求助大家有没有遇到这样的问题?我的问题可能是出现在哪里?
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
调试时发现SYSTICK里1ms产生一次中断,在中断里设置一计数变量,发现此变量变化比较慢,变化1s要等接近10s,程序都参考例程,核对没有问题。
|
|
|
|
ST的技术支持看下是哪里问题?谢谢。
|
|
|
|
已经解决了,原来是晶振坏了,更换一个好的 就好了。希望可以帮到遇到类似问题的。
|
|
|
|
这种问题最应该想到的就是晶振
|
|
|
|
因为程序中还有其它能够导致同样问题现象的设计,所以最开始没有想到怀疑是晶振。
|
|
|
|