发 帖  
经验: 积分:278
经理 保定奥卓电气设备制造有限公司
河北省 保定市 技术支持
  • 选择数据中心接地电阻柜需综合系统参数、性能与环境适配性。先明确额定电压、频率及接地方式(高阻、低阻或混合接地),计算故障电流限制值以确定电阻值。核心评估电阻元件材质(线绕适低阻、金属膜适高阻)、功率容量,需具备状态监测、...
    0
    394次阅读
    0条评论
  • 中性点接地电阻柜是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻将接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配智能监控,可远程显示电阻...
    0
    841次阅读
    0条评论
  • 半绝缘一次消谐器加装放电管的主要目的是增强过电压防护能力,确保系统安全稳定运行。放电管可快速响应雷击、操作过电压等瞬态高压,在纳秒级时间内击穿导通,泄放异常能量,避免消谐器核心元件受损。消谐器主要用于抑制铁磁谐振,但对瞬...
    0
    317次阅读
    0条评论
  • 电力系统接地电阻值按电压等级与接地形式分级管控:高压变电站接地网0.5Ω以内,大电流系统按2000/I计算;配网消弧线圈接地≤4Ω。低压TN重复接地10Ω,TT、IT系统设备接地≤4Ω。电子设备、通信机房≤1Ω,避雷针独...
    0
    6110次阅读
    0条评论
  • 避雷器通过ZnO非线性阀片实时监测线路电压,一旦出现过电压即纳秒级导通,把雷电流或操作冲击电流迅速引入大地,同时把残压钳在设备绝缘耐压以下;过电压消失后,阀片自动恢复高阻,系统继续运行。全过程无续流、不跳闸,使变压器、电...
    0
    598次阅读
    0条评论
  • 氧化锌避雷器(ZnO避雷器)是一种基于非线性电阻特性的过电压保护装置,主要用于电力系统防雷及限制操作过电压。其核心元件为ZnO阀片,正常运行时呈现高电阻,几乎不导通电流;当遭遇过电压时,阀片电阻急剧下降,迅速泄放能量并将...
    0
    847次阅读
    0条评论
  • 电缆护层保护器是一种用于保护电缆线路安全运行的重要设备。其主要作用是限制电缆金属护层上的工频感应过电压和冲击过电压,防止电缆外护层绝缘被击穿,避免电缆线路因过电压而发生故障。同时,它还能确保电缆金属护层仅有一点接地,防止...
    0
    747次阅读
    0条评论
  • 在中性点经高阻接地(HRG)的变压器系统中,接地电阻的取值直接影响系统安全性与稳定性。若电阻值过高,单相接地故障电流过小,可能导致保护装置无法可靠动作,故障持续运行,并可能引发暂态过电压或谐振风险。若电阻值过低,故障电流...
    0
    827次阅读
    0条评论
  • 变压器中性点高阻接地通过接入高阻值电阻限制接地故障电流,具有多重优势。其能将故障电流控制在低水平,减少设备热损伤与电弧危害,降低火灾风险。系统单相接地时可短时带故障运行,保障供电连续性,适合高可靠性需求场景。同时,高阻可...
    0
    682次阅读
    0条评论
  • 小电阻接地方式在数据中心供电系统中优势显著:通过限制故障电流(100–400A)实现毫秒级快速切除故障,保障供电连续性;大电流便于精准定位故障点,降低运维复杂度;有效抑制弧光过电压(≤1.5倍相电压),保护敏感IT设备;...
    0
    350次阅读
    0条评论
  • 35kV小电阻接地方式(10~50Ω,故障电流100~1000A)通过快速切除单相接地故障(≤0.5秒)、限制过电压≤2.5倍相电压,显著提升电缆化配电网、工业连续生产、新能源汇集站等场景的安全性与可靠性。其零序保护灵敏...
    0
    891次阅读
    0条评论
  • 小电阻接地系统通过降低中性点接地电阻值(通常为几欧姆至数十欧姆),有效限制单相接地故障电流,抑制弧光过电压,保障设备绝缘安全。其关键作用包括:①提供稳定泄流通道,使故障电流增至几十至几百安培,便于继电保护检测并快速切除故...
    0
    1261次阅读
    0条评论
  • 接地电阻的理想值取决于具体应用场景。在电力系统、防雷保护及设备安全中,低接地电阻(通常≤10Ω)更有利,可确保故障电流或雷电流快速泄放,减少触电风险并保障设备稳定运行。但在特殊情况下,如精密仪器抗干扰或静电防护,可能需要...
    0
    4785次阅读
    0条评论
  • 中性点经高阻接地电阻大小取决于系统电压等级、接地故障电流限制、保护装置灵敏度以及系统运行方式等因素。低压系统接地电阻通常在几百欧姆到几千欧姆,中压系统在数千欧姆到数万欧姆,高压系统在数万欧姆到数十万欧姆。接地电阻要保证接...
    0
    902次阅读
    0条评论
  • 接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低压配电系统;1 欧接地电流达...
    0
    4290次阅读