发 帖  
  • 保险丝的常见术语

    2024-4-10 11:20
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。...
    0
    1735次阅读
    0条评论
  • 制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电;...
    0
    1913次阅读
    0条评论
  • 该故障的主要原因: 1)供电线路异常, 2)开关K1异常, 3)温控器ST1、ST2异常, 4)加热管EH异常。...
    0
    1699次阅读
    0条评论
  • 这个变电所原来的控制装置比较陈旧,在技术改造过程中,提升为综合自动化装置。在进行10kV出线断路器联动试验时,发现合闸接触器出现重复动作。...
    0
    1094次阅读
    0条评论
  • 故障现象这台电动机为JSQ137-4型,260kW,额定电压6000V,额定电流30.5A,用于拖动一台大功率供水水泵。使用几年后,在启动过程中断路器经常跳闸,往往需要启动几次才能成功。...
    0
    1116次阅读
    0条评论
  • 压缩机运转,但不制冷故障的原因主要有3个:压缩机异常或它与排气管、吸气管的接头漏或冷凝器漏或是蒸发器漏。...
    0
    1425次阅读
    0条评论
  • (1)检查各种仪表、信号装置(信号灯,分、合指示牌等)指示是否正常,继电保护装置运行正常无掉牌。 (2)检查开关柜装置无异常响声、异味。 (3)检查二次回路有无接地和脱离电源,变流器二次回路有无开路。...
    0
    1438次阅读
    0条评论
  • 在故障状态下,检查图中的元件和接线,转换开关KKl在跳闸位置,其合闸触点也没有接通,绿灯LD也亮了,提示断路器是在跳闸位置,但是断路器实际上是在合闸位置。...
    0
    1490次阅读
    0条评论
  • 常见熔断器的烧管故障都在熔丝熔断后发生,由于熔丝熔断后熔断管不能自动跌落,这时电弧在管子内未被切断,形成了连续电弧而将管子烧坏...
    0
    2860次阅读
    0条评论
  • (1)启动电源消失或蓄电池亏电;(2)检修后可能管路堵塞; (3)燃油系统中有空气造成气塞或燃油系统不畅通; (4)燃油油质不合格或油箱无油,油温太低; (5)紧急停机按钮未复归,运行方式选择开关位置不...
    0
    616次阅读
    0条评论
  • TOF指令用于允许输入端断开后的单一间隔定时。当定时器的输入端IN为ON时,TOF的状态位为ON,其常开触点闭合,常闭触点断开,但是定时器的当前值仍为0。...
    0
    5199次阅读
    0条评论
  • 电水壶的构成结构

    2024-4-1 10:43
    分体式电水壶由壶体部分、底座两部分构成。而底座由电源线、供电插座、升降保护环等构成;壶体的供电部分由安全插头和L、N接触环等构成。...
    0
    6008次阅读
    0条评论
  • 高压配电装置的操纵及注意事项是根据各种线路的具体情况不同而异,每种高压配电装置都有自己的特定操纵程序和注意事项,现仅作一般性介绍。...
    0
    933次阅读
    0条评论
  • 观察法是指在维修过程中,通过眼睛、耳朵、鼻子、手等感器直接观察电子设备内部元件有无损坏的判断方法。利用观察法可观察电子设备许多故障点。...
    0
    1239次阅读
    0条评论
  • 有载分接开关投运前,应检查其油枕油位是否正常,有无渗漏油现象,控制箱防潮应良好。用手动操作一个(升-降)循环,挡位指示器与记数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。...
    0
    1418次阅读
    0条评论