发 帖  
经验: 积分:67
销售 武汉华顶电力设备有限公司
北京市 东城区 技术支持
  • HDBZ型三相标准测试源产品,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试和检定,以及仪用电压互...
    0
    1445次阅读
    0条评论
  • 同期、低周试验■界面说明同期、低周试验为变频试验,主要用于同期试验中频差试验和低周试验。试验界面上中将Ua、Ub分成第一组,该组程序固定为变频率;将Uc和Ia、Ib、Ic作第二组,可设定为变频率/不变频。Ua、Ub、Uc...
    0
    1183次阅读
    0条评论
  • HDJB-702A微机继电保护测试仪功率方向、阻抗继电器试验■界面说明本试验主要用于功率方向、阻抗继电器校验。在功率方向继电器中常用一路线电压及一相电流作90°接线;在阻抗继电器中常用一路相电压或线电压及一相或两相电流的...
    0
    1503次阅读
    0条评论
  • HDJB-702A微机继电保护测试仪差动试验■界面说明差动试验中,装置从Ia、Ib端子输出两路电流,主要用于测试差动继电器。Ia相作动作电流Idz,固定为基波,可变幅度。Ib相作制动电流Izd,可设定为直流、基波、二次电...
    0
    1147次阅读
    0条评论
  • 第一节菜单栏中常用功能介绍菜单栏中常用的菜单项,在各个测试模块中其名称或符号相同,定义的意义和功能也基本相同。这里以“交流试验”模块为例进行介绍,可以适用于后面介绍的各个功能模块。界面如下图所示:(打开参数:快捷键是Ct...
    0
    1301次阅读
    0条评论
  • HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换。这些独立的单元互相调用,...
    0
    1247次阅读
    0条评论
  • HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做直流试验直流试验模块提供专门的直流电压和电流输出,主要是为了满足做直流电压继电器、时间继电器以及中间继电器等试验的要求。直流模块的主界面如图所示:第一节界面说明“直流试验”模块...
    0
    1170次阅读
    0条评论
  • 状态系列状态系列模块有“状态系列Ⅰ”和“状态系列Ⅱ”两个,其中“状态系列Ⅰ”输出4相电压和3相电流,系列的测试仪,Ⅱ输出6路电压和6路电流,两个模块软件功能及操作方法基本相同,仅对“状态系列Ⅰ”进行说明。状态序列主要是为...
    0
    1382次阅读
    0条评论
  • 谐波试验“谐波”测试单元可实现三相电压、电流的各次谐波分量叠加输出,用于测试电力系统的设备在各种谐波情况下的工作行为。常用来校验差动谐波制动系数。UA、UB、UC、IA、IB、IC均可以叠加直流及2~20次谐波输出各次分...
    0
    1278次阅读
    0条评论
  • 频率及高低周试验”测试模块主要是用来测试低周减载和高周切机等保护的各项功能。根据其功能,将这个模块分成了六个测试单元。测试项目全面,包含了几乎所有的频率及高低周保护频率可以下滑进行低周减载测试,也可以上滑进行高周试验...
    0
    1067次阅读
    0条评论
  • 功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率方向保护、负序功率方向、零序功率方向、相间功率方向、逆功率方向、相间阻抗和接地阻抗等等,测试它们的动作边界、最大灵敏角,以及电压、电流的动作值和动...
    0
    1138次阅读
    0条评论
  • 同期试验该测试模块用于准同期装置测试,也可用于线路检同期、检无压的同期重合闸保护。能测试同期各项动作值、电压闭锁值、频率闭锁值、导前角及导前时间、调压脉宽、调频脉宽能进行自动准同期装置的自动调整试验可以测试自动准同...
    0
    1168次阅读
    0条评论
  • 整组试验整组试验相当于继电保护装置的静模试验,通过设置各试验参数,模拟各种瞬时、永久性的单相接地、相间短路或转换性故障,以达到对距离、零序保护装置以及重合闸的动作进行整组试验或定值校验。下面以“整组试验Ⅰ”为例,简要说明...
    0
    1286次阅读
    0条评论
  • HDJB-902L微机继电保护测试仪做距离零序保护试验在110KV及以上线路保护中一般都设置了距离和零序保护作为线路的主保护,而且经常集中在一套保护装置中。距离和零序保护测试模块就是针对这种情况开发的能一次性自动测试完各...
    0
    1509次阅读
    0条评论
  • 线路保护试验这个测试模块汇聚了线路保护各个试验项目的定值校验。进行某项目测试之前,要注意及时进行软压板的投退,以防试验受到其他因素影响。该模块提供了阻抗定值、零序电流定值、负序电流定值的校验以及z/t动作阶梯、自动重合闸...
    0
    1208次阅读