发 帖  
经验: 积分:65
销售 武汉华顶电力设备有限公司
湖北省 武汉市 技术支持
  • HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用1.5.1开机步骤1.将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。2.打开测试仪电源。1.5.2关机步骤使用鼠标单击界面左下角处的“开始”->“关机”,在弹出的对话框中选择“...
    0
    300次阅读
    0条评论
  • 递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间,以及阻抗继电器的记忆时间等。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器等各类直流型继电器的动作值和返回值。测试直流电压...
    0
    478次阅读
    0条评论
  • 状态序列由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试,状态数量可无限添加。试验步骤1:输出设置三相电流四相电压的测试仪只能使用“3I4U”的输出方式,六相电流六相电压的测试仪则既可使...
    0
    425次阅读
    0条评论
  • 谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值,变压器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及谐波(2~20次),并可叠加直流分量。选择自动试验方式时,自动记录被测保护装置的动作值(返回值)及动作时间。...
    0
    260次阅读
    0条评论
  • 整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、***性,以及转换性故障,通过连接GPS同步时钟装置,可以进...
    0
    376次阅读
    0条评论
  • 差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、动作时间特性等。试验步骤1:设置测试项目和开入量比例制动边界搜索:对给定范围内的比例制动特性曲线自动进行搜索,其范围...
    0
    376次阅读
    0条评论
  • 同期试验主要用于测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验。试验原理程序提供了4个项目的测试,包括手动电压、手动频率、手动相位,以及自动调整试验。整个测试过程中,系统侧电压、角...
    0
    305次阅读
    0条评论
  • 线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(...
    0
    575次阅读
    0条评论
  • 距离保护试验单元测试距离保护定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。试验原理本试验根据测试项目和故障类型的选择,分别由若干个子试验项目构成,各子项目的试验过程分别如下图所示:试验步骤1:设...
    0
    424次阅读
    0条评论
  • 阻抗特性试验单元用于自动测试阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边界,即Z(φ)动作边界特性。试验原理根据阻抗整定特性的不同,程序提供了两种不同的扫描方式:辐射式,平行式。辐射式扫描一般用于搜索...
    0
    353次阅读
    0条评论
  • 常规试验单元主要用来进行功率方向继电器、阻抗继电器等的测试。试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、U...
    0
    437次阅读
    0条评论
  • 时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测试,包括i-t特性、v-t特性、f-t特性和v*/f*-t特性。试验原理试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUC:测试仪使用UA、UB、UC进行电压输出...
    0
    435次阅读
    0条评论
  • 振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。试验原理试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUC:测试仪使用UA、UB、UC进...
    0
    364次阅读
    0条评论
  • 1.设计用途本参考GB1207-2006、GB1208-2006等标准设计,用于对保护类CT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT励磁特性、CT变比、CT极性、CT比差、CT角差、CT一次通流、CT/PT交...
    0
    494次阅读
    0条评论
  • 直流系统接地是一种易发生且对电力系统危害较大的故障。直流系统正极接地,可能造成继电保护误动,因为跳闸线圈接直流电源负极,系统再有一点接地或绝缘不良,可能引起保护误动;直流系统负极接地,系统再有一点接地或绝缘不良,可将跳闸...