TI论坛
直播中

刘丰标

8年用户 1163经验值
私信 关注
[问答]

用ADS1246采样信号遇到的问题求解答


  • 我用ADS1246采样信号,ADS1246采样频率为20SPS,精度用到16位,现在是我采样MV信号和PT100信号,MV信号和PT100信号我都外部放大10倍到1V左右,基准是1.25V,显示是采样MV信号会跳2个字,但是采样PT100信号会跳几十个字,我换了一个克AD芯片,采样出来的值就不跳,我想问下只是信号的问题,还是AD的问题

回帖(3)

何兰兰

2025-1-24 11:08:04
  换了同一个型号不同IC的AD还是不同型号的AD呢?
举报

张早

2025-1-24 11:08:09
ADS1246的输出数据率可以到20SPS,并不是采样频率。你其他的地方说的不明白,你可以检查一下电路有没有问题?
举报

成尔秩

2025-1-24 15:17:48
根据您的描述,您在使用ADS1246进行信号采样时遇到了一些问题。您提到采样MV信号时会跳2个字,而采样PT100信号时会跳几十个字。您还提到更换了AD芯片后,采样值不再跳变。以下是一些建议和可能的原因:

1. 信号问题:首先,我们需要确定信号本身是否存在问题。您提到MV信号和PT100信号都经过外部放大10倍到1V左右,这可能导致信号的稳定性和噪声水平受到影响。请检查放大器的稳定性和噪声性能,确保信号质量。

2. 采样频率:您提到ADS1246的采样频率为20SPS。这个采样频率相对较低,可能导致采样过程中的误差。您可以尝试提高采样频率,例如使用更高的采样率,以减少采样误差。

3. 精度问题:您提到使用16位精度进行采样。虽然16位精度相对较高,但在某些情况下,可能仍然不足以满足您的需求。您可以尝试使用更高的精度,例如24位,以提高采样结果的准确性。

4. AD芯片问题:您提到更换AD芯片后,采样值不再跳变。这可能表明原始AD芯片存在问题。您可以尝试检查原始AD芯片的电气特性和性能,以确定是否存在问题。

5. 基准电压问题:您提到基准电压为1.25V。请确保基准电压稳定且准确,以避免对采样结果产生影响。

综上所述,问题可能出在信号、采样频率、精度、AD芯片或基准电压等方面。建议您逐一排查这些因素,以找到问题的根本原因。希望这些建议对您有所帮助。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分