TI论坛
直播中

杨丽

7年用户 1331经验值
私信 关注
[问答]

请问CDCM61002配置出来的时钟有偏差怎么解决?


  • 我配置CDCM61002,输入是25M,配置LVDS输出125M和250M时,时钟输出没有问题,但是配置输出100M和200M时输出为110M左右和215M左右,这是为什么?有办法解决吗?

回帖(2)

林芸

2024-11-11 18:10:16
您可以附上配置的原理图吗?
举报

贾熹

2024-11-12 18:06:28
CDCM61002是一款时钟频率合成器,用于生成精确的时钟信号。根据您的描述,当您配置输出频率为100M和200M时,实际输出频率分别为110M和215M,存在一定的偏差。以下是一些建议来解决这个问题:

1. 检查配置参数:首先,请确保您在配置CDCM61002时,输入参数和设置是正确的。请参考数据手册,确保您正确设置了分频器、相位选择器和时钟倍频器等参数。

2. 校准:CDCM61002支持时钟校准功能,您可以尝试使用校准功能来减小时钟偏差。具体操作方法请参考数据手册中的相关章节。

3. 检查电源和地线:确保CDCM61002的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源和地线可能导致时钟偏差。

4. 检查输入时钟:请确保输入时钟信号的稳定性和精度。输入时钟信号的不稳定或不准确可能导致输出时钟的偏差。

5. 检查负载:CDCM61002的输出时钟可能会受到负载的影响。请检查您的系统是否有足够的负载容差,以确保输出时钟的稳定性。

6. 软件调整:如果硬件调整无法解决问题,您可以尝试在软件层面进行调整。例如,您可以在您的系统中添加一个时钟校准算法,以实时调整时钟频率,减小偏差。

7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系CDCM61002的制造商或技术支持团队,以获取更专业的帮助。

请尝试以上建议,希望能帮助您解决时钟偏差的问题。