请问如何在CCU6和TLE987x的ADC之间实现同步?

如何在 CCU6 和 TLE987x 的 ADC 之间实现同步
我有一个关于 CCU6 和 ADC 之间同步的问题。
我知道异常编曲模式 -ESM 具有触发器 CCU6_COUT63。
但 CCU6 的 T13 用于霍尔模式评估。
有人知道如何同步吗?

回帖(1)

南风一号

2024-5-24 16:50:20
要在CCU6和TLE987x的ADC之间实现同步,您需要遵循以下步骤:

1. 首先,了解CCU6和TLE987x的ADC功能。CCU6是一个灵活的定时器模块,可以用于生成PWM信号、测量时间和同步事件。TLE987x是一款高度集成的电机控制器,具有内置的ADC功能,用于测量电压、电流等参数。

2. 确定同步需求。在这种情况下,您需要同步CCU6的计数器输出(例如CCU6_COUT63)与TLE987x的ADC采样。这意味着当CCU6的计数器输出触发时,TLE987x的ADC应该开始采样。

3. 配置CCU6。根据您的需求,配置CCU6的工作模式和参数。例如,您可以设置计数器模式、预分频器、计数器值等。确保CCU6的计数器输出(如CCU6_COUT63)可以触发同步事件。

4. 配置TLE987x的ADC。根据TLE987x的数据手册,配置ADC的采样率、分辨率和输入通道。确保ADC可以接收来自CCU6的触发信号。

5. 实现同步。在您的应用程序中,使用中断或事件触发机制来实现CCU6和TLE987x的ADC之间的同步。当CCU6的计数器输出(如CCU6_COUT63)触发时,生成一个中断或事件,然后通过软件或硬件逻辑将该触发信号传递给TLE987x的ADC,使其开始采样。

6. 测试和调试。在实际硬件上测试同步功能,确保CCU6和TLE987x的ADC之间的同步按预期工作。如果遇到问题,请检查配置和代码,确保同步机制正确实现。

关于您提到的CCU6的T13用于霍尔模式评估,您可以考虑使用其他计数器或输出通道(如CCU6_COUT62或其他通道)来实现同步,以避免与霍尔模式评估的冲突。