STM32
登录
直播中
李俊
7年用户
1346经验值
私信
关注
[问答]
L432ADC量程一半的数值异常是什么原因造成的?
开启该帖子的消息推送
adc
量程
用ADC采集的正余弦电压可以很明显的看到在固定位置会有数据异常,放大之后如下图标记一下发现固定出现在2048位置,正好是量程的一半
使用的芯片是L432,相同的布局使用F103没这个问题,想问一下是L432有这个问题吗
回帖
(1)
何丽
2024-3-11 15:25:52
注意使用ADC之前做下校准操作,HAL_ADCEx_Calibration_Start() 。
已经是校准之后的了,后续通过把ADC时钟从80Mhz降到52Mhz解决了
注意使用ADC之前做下校准操作,HAL_ADCEx_Calibration_Start() 。
已经是校准之后的了,后续通过把ADC时钟从80Mhz降到52Mhz解决了
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
adc
量程
ADXL345的加速度值读取
异常是
什么原因
造成
的?
2023-12-27
553
Camera sensor I2C通信
异常是
什么原因
造成
的
2022-03-02
1568
监控摄像头画面
一半
红
一半
正常
2023-01-03
10271
AD7173-8是
什么原因
造成
读值满
量程
的问题?
2023-12-01
479
JLINK在调试STM32的时候,程序下载到
一半
会自动断开的
原因
?
2023-10-11
289
造成
stm32F030的
ADC
异常
的
原因
是什么
2022-02-10
1722
AD5755电流输出
异常是
什么原因
造成
的?
2023-12-18
261
微鲸电视机43K1故障,请教是
什么原因
造成
?
2020-08-17
5938
请问labview在跑程序的时候,跑到
一半
就强制退出了是什么问题?
2019-04-12
1962
请教大神
ADC
接收通道的值结果错误是何
原因
2022-12-15
132