TI论坛
直播中

jf_39563103

3年用户 6经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 EMC/MEI设计 接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]

单极1200W_PFC AC电压过零点附近mos管的VGS负向电压高如何解决

【项目背景】

本次PFC方案采用单极型,功率1200W。

PFC芯片:TI制:UCC28180

栅极驱动器:TI制:UCC27511

设定工作频率:48.6kHz

输入电压范围:183~258VAC

MOS管:超结mos

二极管:SiC的10A二极管

【遇到问题】

440W以下:在VAC过零点附近,mos管有相对较大的反向电压(-1.16V 870ns),电感电流在此时也有点不太规整。

440W以上:在VAC过零点附近,mos管反向电压不明显(-0.69V以下)。

我用到的栅极驱动器:TI制:UCC27511中对于门极反向电压有要求,担心电路不稳定,拜托各位大侠指出问题所在以及提供解决方案。

【附件】

1.电路图

*附件:图.pdf

2.PCB草图

PCB-PFC.png

3.不同功率下的测试数据

表格.png

4.典型波形

图6,8.png

图1820.png

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分