如何正确使用ADC1 DMA多通道进行模拟数据转换呢

我正在使用 ADC1 DMA 多通道进行模拟数据转换。但在达到 3.2 伏后,ADC 二进制值将是常量或仅 4096。在达到 3.2 伏后,它不会根据输入到 ADC 通道的变化进行转换
实时我们不使用任何 Devider 电路,我们只是将 Bosch MAP 传感器输出电压提供给控制器 ADC 引脚

回帖(1)

贾小龙

2022-12-15 13:55:43
我正在获取二进制值但是控制器以某种方式假设 Vref 为 +5V,并且我们在输入中应用最大 3.3 伏特......在我们的计算和观察之后,我根据 5 伏特参考获得二进制值。 ..不考虑 3.3 伏作为参考电压
即使在 STM32 CubeMX 或软件中也没有更改参考电压的选项。