[问答]
寄存器TIM12_CR2中的MMS[2:0]位是否配置了这个TRGO呢?
开启该帖子的消息推送
寄存器
MMS
DMAMUX1 可以通过同步触发 DMA 请求,在同步可能性选项卡中有
ti
M12_TRGO(输入 7)。所以这是我的问题,寄存器 TIM12_CR2 中的 MMS[2:0] 位是否配置了这个 TRGO(据说它用于从定时器,对于 timer1,ADC 有一个单独的 MMS 寄存器)?
回帖
(1)
张蕾
2022-12-8 10:01:42
将寄存器 TIM12_CR2 中的 MMS[2:0] 位配置为该 TRGO
很可能是的。
众所周知,ST 无法正确描述内部模块之间的互连。由各种TIMx_TRGO和TIMx_TRGO2触发的模块还有很多,例如HRTIM、DFSDM;OTOH,ADC 可以由 TIM1_TRGO 和 TIM1_TRGO2 触发 - 因此在 MSM 的描述中给出 TRGO/TRGO2 的“目标”是胡说八道(并且它在历史上给出不是借口)。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
寄存器
MMS
STM32F030
TIM
间同步,
TIM
14如何触发
TIM
3
呢
?
2024-04-03
242
TIM
6
是否
包含
TIM
_TypeDef
中
的完整
寄存器
集?
2022-12-14
240
STM32定时
器
的
TRGO
信号是如何产生的?
2021-11-24
977
无法
配置
Timer
2
配置
寄存器
2019-04-16
1464
STM32外部脉冲计数问题,求帮助
2017-07-23
5955
如何使用
寄存器
TIM
3触发ADC1转换?
2022-12-13
136
stm8
TIM2
通道1的比较输出无法进入中断的原因?
2024-05-14
195
这个
0
x200C
中
的
2
是干嘛用的
2020-05-27
1292
STM32F3两个定时
器
里产生出来的PWM不能同步
2018-11-12
7915
定时
器
2
的
寄存器
值全为
0
2019-03-29
2733
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分