嵌入式技术论坛
直播中

王尚岱

8年用户 1511经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]

有哪位道友使用串口V2版本开发过modbus协议吗?

有哪位道友使用串口V2版本开发过modbus协议吗?可以适配吗?

回帖(3)

王莉

2022-11-9 14:08:36
可以的
举报

王尚岱

2022-11-9 14:08:48
您做过测试吗?我是自己移植的串口serial_V2,控制台可以用,但是我移植了移植libmodbus,通讯不通
举报

王莉

2022-11-9 14:08:59
通讯不通具体有什么现象吗?我沒有具体移植过,因为我看官方文档UART V2版本 只有L475进行了适配,我用的是之前的串口设备的版本,但是 libmodbus 最终调用的发送是 _modbus_rtu_send 然后调用到了串口的发送(write)。
不知道你那边用的是什么芯片,应该是 RTU 的通讯吧,使用 V2 串口控制台可以用说明移植的大概率没有问题,看看你的 modbus 串口的通讯参数设置的正确不,可以跟一下代码看看串口相关的寄存器是否设置的正确。