MODBUS系统框架图
MODBUS运用
MODBUS 通讯的底层为 RS485 信号采用双绞线进行联接就可以了,因 此传输距离较远,可达 1000 米,抗干扰性能比较好,且成本低,在工业控制设备的通讯中被 广泛使用,现在众多厂家的变频器、控制器都采用了该协议。
传送数据格式有 HEX 码数据和 ASCII 码两种,分别称为 MODBUS-RTU 和 MODBUS-ASCII 协 议,前者为数据直接传送,而后者需将数据变换为 ASCII 码后传送,因此 MODBUS-RTU 协议的 通讯效率较高,处理简单,使用得更多。
MODBUS 为单主多从通讯方式,采用的是主问从答方式,每次通讯都是由主站首先发起, 从站被动应答。因此,如变频器之类的被控设备,一般内置的是从站协议,而 PLC 之类的控 制设备,则需具有主站协议、从站协议。
现在以 MODBUS-RTU 协议为例,说明通讯帧的典型格式: 请求帧格式:从机地址+0x03+寄存器起始地址+寄存器数量+CRC 检验。
正常响应帧格式:从机地址+0x03+字节数+寄存器值+CRC 检验
MODBUS系统框架图
MODBUS运用
