电路设计论坛
直播中

kevin

4年用户 21经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[问答]

这个软启动电路的工作原理和输出是否正常?

如下图,请教这个电路工作原理为何?电源输入为正负43VDC,输出CLOFF的空载电压为46VDC,CLOFF的负载为固态继电器的输入端,带载电压只有2VDC,这是否正常?如果不正常应该检查图中哪些元件?谢谢。


  • QQ20200717-070240@2x.png

回帖(5)

安亚垒

2020-7-17 07:18:41

最佳答案

这就是个缓启动电路功能啊,上电时C114上电压缓慢上升,然后V104导通后其发射极电压被稳压管钳位到24V(钳位保证V105的Vbeo不会超标),加上R110和R109分压使V105的基极电压和发射极的压差大于0.7V时V105导通,电压通过10Kohm到继电器端进行供电。目前来看的话这个还是基本正常的,但需要评估的是R108搞10K的话电流是否可以让继电器吸合,然后再根据电流实际调整下R108的值
1 举报
  • kevin: 谢谢,简单易懂。

jiciwi

2020-7-17 13:20:36
10k这个电阻,限制了输出能力
1 举报
  • kevin: 是的,这是因为固态继电器需要过流保护,我最主要是想不明白接上输出端接上固态继电器之后压降会如此之大,所以担心是不是元件出了故障。

jiciwi

2020-7-17 13:50:31
你算下固态继电器的内阻就可以吧,其实就是分压了
5 举报
  • kevin: 电路电压是43V,而工作是固态继电器电压是2V,也就是说10K电阻上面有40V左右。推算起来固态继电器内阻是465欧姆,但是驱动电流只有5ma。对固态继电器完全不熟,到现在也没想明白2V,5ma是否能正常驱动固态继电器。
  • kevin: 现在电路能工作,但是我非常担心区区4ma,2v的驱动电流是否会导致继电器输出端导通不正常继而损坏继电器。
  • jiciwi 回复 kevin: 你用直流电源单独试继电器不就可以了,看多少电流能正常打开
  • kevin: 直接用电源驱动,比如5v1a的充电器做电源,不会导致过流么?
  • jiciwi 回复 kevin: 你1V开始加,慢慢调,5V是不是已经把继电器烧了,我不知道你继电器额定电流多少的

李俊杰

2020-7-18 15:00:23
汝甚秀,吾不及也。 赞一句666
举报

99714836

2020-7-19 10:31:18
减小R108,调节至固态继电器在2v,工作状态下即可。
1 举报
  • kevin: 你说的对,实际中我把R108减少到了4.7K,一切正常了。

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分