电路设计论坛
直播中

李莉

8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]

NMOS管开关电路可以用电阻采样低边电流吗?

NMOS管的开关电路,一般负载放在D极,但是如果S极放一个很小的采样电阻(如0.02R)来采样电路的电流,这样有没有什么问题?
7.png

回帖(14)

王萍

2020-6-15 14:12:40
可以,R2电压不太大就行。按原理图,R2=10m欧,10A时候 V=0.1V,对单片机来说,电压太小。
举报

李辉

2020-6-15 14:13:03
不知道电流是多大,  上面的讨论理论上可行,  实际上地线噪声可能会很大.   要小心处理.
一般是先运放放大后再给 ADC
举报

刘燕

2020-6-15 14:13:13
完全可以,但是要注意二点:
1. 采样电阻上的电压不能太大,并且采样值需后接放大器将采样值放大,便于做相关的控制;
2. PCB布线需要注意,特别是采样端的GND
举报

王银喜

2020-6-15 14:13:24
电流取样芯片很多,目前我在用的是INA168,差分输入,单端输出,后面再接放大跟随接入AD,比你这个准确度应该高一点,R2和GND之间的走线电阻估计也是mΩ级别的。
举报

王飞云

2020-6-15 14:13:31

这个电路测量负载电流不好。因为负载电流的大小非常依赖Q1门极电压的大小。Q1不是纯粹的开关。
举报

李莉

2020-6-15 14:13:48
G极连接单片机IO口只有 低和高两个状态
举报

王飞云

2020-6-15 14:14:03
单片机高电平Q1导通时,由于源极S串联取样电阻,这样NMOS管漏极D的压降还是比较高。Q1工作在线性放大状态,而不是饱和状态,门极有干扰会被放大。

如取样电阻很小,不是说不可测电流,而是不好。
举报

李莉

2020-6-15 14:14:50
是的,所以我尽量减小采样电阻阻值,准备用0.01R,电流3A左右,压降增加很小,问题不大
举报

王浩

2020-6-15 14:15:13
如果电流有3A,选择 Si2302 非常勉强,市场上只有很少几家型号为 Si2302 的电流可以达到3A以上。建议改用更大电流的MOS管。
而且能满足3A输出的 2302,一般要求此时 Vgs > 4.5V,如果MCU是3.3V电源,有严重的前面提及的非完全导通风险
举报

王栋春

2020-6-15 22:27:45
UC38XX电路当中的电流保护电路就是这个样的
举报

zfp

2020-6-16 08:50:55
本帖最后由 jh***p 于 2020-6-16 08:59 编辑

关键要看G极的开关信号电压,如果是直接从MCU来,不经过电压变换,用这样的电流采样很难做好。最好从MCU出来的开关信号变换成高电压(如12V)再控制MOS管。
举报

99714836

2020-6-16 09:05:39
可以,但在不会影响mos开通状况下,完全能够满足。
举报

吴振闯

2020-6-16 09:49:01
我觉得  可以,关键是要设计好参数。电阻的大小,实际上的电压电流要充分考虑下。
举报

张静超

2020-6-19 08:31:56
AD监测经过一级运放放大,然后到单片机AD
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分