电磁兼容(EMC)设计与整改
直播中

韩超

6年用户 24经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]

传导发射电流法测量时为什么有时候接收机(ESR 内置自动衰减器)会不断的切换衰减器(5dB、10dB、15dB之间两两切换)?

传导发射电流法测量时接收机有时候会不断的切换其内置的自动衰减器,我能想到的合理的解释是:接收机接收到的能量太大,需要切换成更大的衰减器以保护接收机。但为什么会从10dB衰减值切换到5dB衰减值?当EUT发射能量太大时不应该一直保持较大的衰减器以保护接收机吗?为什么要快速不断的来回切换(10dB→5dB→10dB→5dB...)衰减器呢?   这样听着像接收机要坏了似的。有没有了解接收机的大神给解答一下,谢谢。

回帖(2)

高科

2019-10-9 07:33:07
你这个解决没,我也遇到了,感觉和脉冲有点关系
举报

鲍玉雯

2020-7-27 15:30:43
这个衰减器一般都是手动设置好了,不会自己乱切换的,如果发生这种情况,有可能在程序里要求接收机设置自动衰减器,这个时候在软件里面不要设置接收机自动衰减器功能即可。设置个固定衰减值就行了,你试试。有问题你加我微信问 ***
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分