请问数值输入控件里显示数值如何由其它的数值给定

` 2018-10-24_17-07-35.jpg
正常时开始运行程序数值输入控件的数值一般都是0的,现在我想开始运行程序时数值是通信其他设备反馈过来的数值,之后加减就是在反馈数值基础上加减,这样要怎么办?
`

回帖(6)

剑寒九州

2018-10-24 18:06:27
有看是哪边传过来的数值吗
举报

老蜗牛

2018-10-24 19:14:52
手动输入啊,反正你程序还没有运行
2 举报
  • yong: 就像上位机要控制一个电动阀,程序先运行再通信,读取阀位的状态显示出来我才能再改阿,但现在数值输入控件是收不到反馈的,当你通信成功时,数值输入控件就会立刻把电动阀改了
  • 老蜗牛 回复 yong: 将反馈通过属性节点赋值给输入控件

汪刚刚

2018-10-24 23:59:38
弄清输入输出,还用这个需要事件触发的,不触发不改变值
举报

王永

2018-10-25 09:49:51
调用局域变量  应该能达到