ni opc链接s7300plc变量定义为何质量显示是BAD?

opc.JPG
如上图,我在PLC中创建的数据块3,但在OPC中定义这个变量,但为何质量显示是BAD?哪里有问题,请指教

回帖(3)

李明

2018-11-1 13:02:30
变量地址应该为DB3.D4已经试验过了,可行的
举报

李明

2018-11-1 13:03:07
变量地址应该为DB3.D4已经试验过了,可行的
1 举报

yuki1110

2018-11-27 17:08:23
遇到同样的问题,你的问题解决了没,求高人指点?
1 举报
  • 李明: 变量地址应该写为DB3,D4中间的点应该为逗号

更多回帖