开启该帖子的消息推送
引用: 60user105 发表于 2018-9-10 15:27 检测一下ADucm360的电源线和地线,是否存在大的波动干扰, 同时可以采用隔离的RS485,隔离外界对ADucm360的干扰
引用: evpt 发表于 2018-9-10 15:38 原来使用的电源供电模块是通过220V市电转换的,现在改为通过电池给板子供电了,之后没有出现这种情况。
更多回帖