485通信方式,在TTL端能9600波特率时,最大能接受多少微妙的上升沿而数据不失真?

485通信方式,在TTL端能9600波特率时,最大能接受多少微妙的上升沿而数据不失真?

回帖(3)

ben111

2018-9-4 10:13:45
9600bps=每秒传输9600bit,1/9600≈100us,
上升沿/下降沿不要超过20us,电平维持的时间60us
举报

韩刚龙

2018-9-4 10:16:55
看资料,得答案
000.png
举报

硬件工程师1

2018-9-4 10:23:10
去看看标准51的串口电平检测方式,每个bit时间里,分成16份,在7、8、9这个时间点检测3次电平,3次中取2次以上一样的电平。
其它MCU,原理估计也差不多。
为了保证检测准确,起码保证中间部分有3/16以上的时间,电平是准确的。
举报