TMS570 SPI通过片选选择不同设备,但在向设备1发送时每路片选信号都会变化,如何解决?

本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-25 17:05 编辑

570同一路spi通过片选选择不同设备,但在向设备1发送时每路片选信号都会变化。如何解决?

回帖(3)

冯琳

2018-5-25 00:54:26
您好,请问您是配置的哪个寄存器来控制对应CS信号的动作的呢?如何配置的呢?能否举例说明一下?谢谢!
举报

李浯

2018-5-25 01:08:29
引用: jiangjia12 发表于 2018-5-25 00:54
您好,请问您是配置的哪个寄存器来控制对应CS信号的动作的呢?如何配置的呢?能否举例说明一下?谢谢!

  谢谢,后发现是 CSNR 的对应关系弄错了。之前一直以为 cs0配置0,应配为0xFE
举报

刘馨

2018-5-25 01:27:40
引用: 细水爱长流 发表于 2018-5-25 01:08
  谢谢,后发现是 CSNR 的对应关系弄错了。之前一直以为 cs0配置0,应配为0xFE

挂载了多少个SPI从属设备啊,这个系列单片机提供了每个通信接口的例程了没、