STM8 CAN总线标识符过滤实验
STM8
CAN
众拳
刘洋
`
实验目的:
通过对CAN过滤器的设置,屏蔽总线上其他无用的报文,只接收自己需要的报文。
标识符过滤模式
● 可变的位宽
每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
─ 1 个 32 位过滤器,包括:STDID[10:0]/EX
ti
D[28:18]、IDE、EXID[17:0]和 RTR 位;
─ 2 个 16 位过滤器,包括:STDID[10:0]/EXTID[28:18]、IDE 和 RTR 位;
─ 4 个 8 位过滤器,包括:STDID[10:3]/EXTID[28:21],其他位可以不用关心;
─ 1 个 16 位过滤器和 2 个 8 位过滤器,具体的过滤器描述如上16位和8位过滤器描述。
FMLx位定义该寄存器组的低半组(CAN_FxR1-4寄存器)的模式,
FMHx位定义该寄存器组的高半组(CAN_FxR5-8寄存器)的模式,
32位过滤器组设置
FMHx=0 高位寄存器工作在屏蔽位模式。 FMLx =0 低位寄存器工作在屏蔽位模式。
FMHx=1 高位寄存器工作在标识符列表模式。 FMLx =1 低位寄存器工作在标识符列表模式。
FMLx和FMHx位必须拥有相同的值以确保4个屏蔽位/标识符过滤器位处于相同的模式。
16位过滤器组设置
【众拳】剑齿虎STM8的CAN实验代码下载:
众拳STM8的CAN总线标识符过滤实验程序.zip
(1.65 MB)
(下载次数: 17, 2017-12-1 11:51 上传)
`
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
STM8
CAN
众拳
刘洋
CAN
通信使用
标识符
过滤
来实现固定节点的数据收发
2021-08-19
769
CAN
总线
过滤
器
标识符
2021-08-19
1337
CAN
总线
标识符
过滤
器的使用
2021-08-19
1344
如何去使用
CAN
总线
标识符
过滤
器
2021-08-19
917
怎么设置才能让
can
滤波器接收
标识符
为10 1000010 101?
2019-09-03
2118
怎么修改程序中的FULL
CAN
邮箱
标识符
2019-06-18
1902
【众拳出品】
stm8
系列
实验
资料分享合集(代码、视频)
2018-08-29
5674
STM8
CAN
总线
的 IdMask 模式的讲解
2016-08-19
4352
转:基本STM32的
CAN
总线
标识符
过滤
器组使用说明
2016-07-08
3053
转:STM32的
CAN
总线
的
标识符
过滤
器组使用说明
2016-06-30
2707
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分