`直流可调稳压电源使用过程中这个“-”和“GND”一定要用短路片将其连接吗?我这里市电并没有专门的接地,我使用过程中,接“+24V”和“GND”居然没有电源输出,而接“+24V”和“-”就可以正常使用!请问如果不将这两个短接会不会影响电源的使用寿命? ` |
|
相关推荐
5个回答
|
|
这个有可能是GND和地接反造成的吧
|
|
|
|
直流电源电流是由+流向-,你+接GND没构成回路当然没电流啊。24V的电压不需要短路片接地也不会出现什么安全问题,如果要接的话也行,对电池没多大影响
|
|
|
|
直流稳压电源平时使用时接正负接线柱,GND是接大地用的,有些直流稳压电源出厂时把负接线柱与GND接在一起,貌似出于安全考虑(防漏电)及减少直流输出的干扰,不会影响设备寿命的。
|
|
|
|
本帖最后由 夜雨2012 于 2016-9-20 15:36 编辑
不用。GND是外壳地,这个悬空也可以测试。一般使用中,GND可以接大地,接到‘’-‘’极也属于偷懒。如果GND悬空,对寿命也没有明显影响。 |
|
|
|
接正负极就行
|
|
|
|