完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
本帖最后由 hong-roc 于 2016-7-18 17:35 编辑
数据写入PLC,写入成功后需PLC执行,但如何判断PLC对应数据为刚写入的最新值? 1. DSC模块有值改变的事件,这个事件应该是相对变量引擎来说的吧,我想应该不代表写入PLC成功。 2. 当然,最简单的是写入PLC后再读取回来对比是否为最新值,但这会拖慢传输速度。还有就是,写入再读读取的是OPC的值呢?还是PLC的值呢? 请问是否有两全之策? |
|
相关推荐
4个回答
|
|
建议可以设置一个软元件,控制时间的或者其他什么可以容易观察的形式,比如让这个代表电机的转速或者LED亮的时间,这样就可以有效的看到是否写入数值
|
|
|
|
楼主解决了吗~我也出现了这个问题 T T
|
|
|
|
数据采集项目上也遇到了同样的问题,之前在学校学控制原理时老师就教导我们了控制的最基本原理——反馈,而OPC竟然没有这个机制,后来果断放弃了OPC,选择了通讯组件DLL程序集的方式,每个函数都有返回值,方便多了,同时效率比OPC快一个数量级;
|
|
|
|
尝试一下autoctrl的资料
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
1675 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1274 浏览 0 评论
1486 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
2825 浏览 2 评论
1420 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 01:20 , Processed in 0.645903 second(s), Total 84, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号