完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
最近在搞电磁兼容测试中的传导发射这一项是没通过,大概情况是这样的装了两台硬盘录像机,还有海康的磁盘阵列、浪潮的两台服务器(双电)和一台磁阵,中威电子的光端机,h3c的交换机,apc的ups电源,其中视频线和网线和rs485控制线都是通过防雷后连接的,测试结果是对外发射超标,不知道哪里的问题,设备都接到机柜下面的接地排上,然后出机柜与大地连接,前面摄像机也进行了接地(上次没接),竟然超标
第一次 测试通过了,设备和上面的基本类似只是海康的磁阵没有,那个位置装的是视频分析设备,前端摄像机没接地,控制线是屏蔽线但没接地,服务器是单电模块,机柜侧板和前后门全部接地了,通过了 第二次 测试没过了,和第一次的区别就是视频分析设备换成海康磁阵、交换机由华为变成华三的,前端摄像机都接地了,控制线屏蔽层双点接地(机柜这头和摄像机那头) 请高手分析,症结所在,在线等 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
QQ907643879,欢迎咨询
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6570 浏览 2 评论
35917 浏览 174 评论
1107浏览 0评论
334浏览 0评论
277浏览 0评论
420浏览 0评论
384浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 18:30 , Processed in 0.538557 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号