完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电气定级
电气T1级别 T1级别的机房只需要提供最低的电气配电以满足IT设备负荷要求;供电容量少量或无冗余要求;单路供电;供电回路无检修冗余要求;单套等容量柴油发电机系统可以安装用于容量备用,但不需要冗余;ATS开关用于柴油发电机系统和变压器系统的电力切换;ATS并不是强制要求的;需要提供模拟负载;需要提供单套等容量UPS系统;UPS系统应与柴油机系统兼容;UPS应带有维修旁路以确保UPS检修时正常供电;应急电源可以来至不同的变压器和配电盘;变压器应能满足非线性负载使用要求;要求提供PDU和现场隔离变压器;配电系统不需要冗余;提供接地系统;数据中心接地干网不需要,但应满足设备制造商的接地要求;防雷保护应满足NFPA780相关规定;
电气T2级别 T2级别数据中心除满足T1要求外,还应满足如下要求:T2机房应提供N+1的UPS系统。提供发电机系统,其容量应满足所有数据中心负荷要求,备用发电机是不需要的。动力设备和配电设备不需要冗余设计。发电机和UPS系统测试时应提供模拟负载连接。重要的机房设备配电应提供集中地PDU配电。PDU出线应配置分支回路。两个冗余的PDU应由不同的UPS系统供电,并为同一IT配线架供电。单相或三相IT机架供电来源于两个不同的PDU,且双路电源可实现静态无间隙转换。双进线静态转换PDU供电来自不同的UPS系统,并可为单相或三相设备供电。颜色标示标准被用来区分A,B两路供电电缆。每个回路只能为一个配线架供电,防止单回路故障影响过多的配线架。为实现配电冗余,每个机架或机柜配电回路开关容量为20A,来源于不同的PDU或配电盘。满足NEMA L5-20R标准的工业自锁插座被要求应用于机架配电系统,同时配电开关容量应根据设备容量调整放大,并标明配电回路来源。机械设备配电不需要冗余设计。要求提供接地系统,接地电阻小于5欧姆。要求消防电力系统强切。
电气T3级别 T3级别数据中心除满足T2要求外,还应满足如下要求:T3数据中心要求所有的机房设备配电、机械设备配电、配电路由、发电机、UPS等等提供N+1冗余,同时空调末端双电源配电,电缆和配电柜的维护或单点故障不影响设备运行。中高压系统至少双路供电,配置ATS,干式变压器,变压器在自然风冷状态下满足N+1或2N冗余,在线柴油机系统用于电力中断时电源供应。储油罐就近安装于厂区,并满足柴油机满载72小时运行。市电失电时通过ATS自动将油机系统电力接入主系统。 双供油泵系统可以手动和自动控制,配电来自不同电源。提供独立的冗余的日用油罐和供油管路系统,以确保故障或油路污染时仍能正常的为油机供油,不影响油机运行。油机应装备双启动器和双电池系统。ASTS用于PDU实现双路拓扑的配电体系用于重要IT负荷配电。设置中央电力监控系统用于监控所有主要的电力系统设备如主配电柜、主开关、发电机、UPS、ASTS、PDU、MCC、浪涌保护、机械系统等。另外需提供一套独立的可编程逻辑控制系统(PLC)用于机械系统的监控和运行管理,以提高系统的运行效率,同时一套冗余的服务器系统用来保证控制系统的稳定运行。
电气T4级别 T4级别数据中心除满足T3数据中心要求外,还应满足如下要求:T4机房所有设备、系统、模块、路由等需设计成2(N+1)模式;所有进线和设备具有手动旁路以便于设备维护和故障时检修;在重要负荷不断电的情况下实现故障电源与待机电源的自动切换;电池监控系统可以实时监视电池的内阻、温度、故障等状态,以确保电池时刻处于良好的工作状态;机房设备维修通道必须与其他非重要设备维修通道隔离;建筑至少有两路电力或其他动力进线路由并相互备用。 北京中测信通科技发展有限公司是由原国内知名通信公司运营维护团队组成,是一家立足国内、整合数据中心资源的高科技专业服务公司,专注于数据中心第三方验证测试服务。 数据中心机房工程是一个多专业建设综合体,现代数据中心机房整体解决方案设计包括数据中心的全生命周期:项目建议书、可行性研究、立项策划;系统规划、设计咨询;项目施工管理顾问;综合测试验证实施;运维管理保障。每个阶段相互关联,各专业相互依联,数据中心全过程的整体解决方案设计是确保数据中心安全运行的基点。迄今为止,我们已经为多个大型数据中心提供专业服务。 一直以来,中测信通致力于为客户创造数据中心服务的专业价值,是现代数据中心机房工程整体解决方案设计创新、行业领导团队专家。 雄厚的技术研发力量-- 自主研发的集中式负载及机房用的机架式负载,可为数据中心提供专业验证测试服务,提出维护解决方案 专业的测试团队--- 有效整合专业机房测试团队,专家、测试工程师结构完成,覆盖数据中心各个领域人才。 多年的项目实施经验---公司长期与通信、石油、矿业、银行等单位保持密切的合作,为他们提供可靠的数据中心验证检测解决案,解决了企事业单位用电隐患。 中测信通zcecs——您身边的数据中心服务专家。 |
|
|
|
990 浏览 0 评论
328 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2198 浏览 1 评论
6498 浏览 1 评论
9729 浏览 1 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 01:25 , Processed in 0.569498 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号