完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
本帖最后由 radiopharm 于 2016-4-11 15:16 编辑
labview2015部署共享变量发生tagsrv.exe 错误,再接着发生Micro Visual C++ runtime library 错误,折腾了几天没有任何进展。NI的所有服务都打开了,开机时间拖后了很长。Labview及组件也重新卸载安装几次了。麻烦知道的给指点一下,谢谢! PS:部署的变量基于Modbus 485,也就是一个I/O变量,有Modbus调试软件看串口工作正常。理论上I/O接口的共享变量与其他变量一样,直接部署就可以,现在看起来应该是内部有一个冲突,具体在哪里不知道。 补充内容 (2016-4-27 07:03): 结果:问题已经完全清楚,labview 2015有Bug,当部署变量时,设置好的I/O属性丢失。部署变量后,打开分布式系统管理器查看变量,右键单击I/O并设置属性,发现以前设置的Modbus串口和停止位丢失,立即重新设置,然后刷新本页面,正常工作。 |
|
相关推荐
11个回答
|
|
换了台计算机,Labview2012顺利实现,正在将出问题的这台上的Labview2015卸载,装2012再试,有结果来汇报!
|
|
|
|
将Labview2015安装的计算机上的2015卸载,同机安装Labview2012,部署共享变量一切正常,由此看来是我原来安装的Labview 2015有问题,不是操作系统的问题。非常奇怪,我的Labview 2015是在NI网站下载,安装后激活的,也许与我的XP系统不匹配。
PS: Labview 2012运行时可以看到tagsrv.exe 进程,2015好像没看到。 |
|
|
|
大概推测可能安装软件的时候离开了一下,360帮忙阻止了部分功能
|
|
|
|
换了台计算机,寸步不离地安装Labview 2015,这次仅在安装了Real-Time模块后测试,部署变量故障出现。看来与360无关,也许是我下载的Labview 2015的问题,再继续折腾,有情况给大家汇报。
|
|
|
|
换win7 64位故障依旧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
再战Labview2014
|
|
|
|
我也是同样问题,最后换2014版labview和2014版DSC模块
|
|
|
|
labview2016和dsc2016也存在建立modbus io server 一部署ni引擎就停止,啥原因呀?
|
|
|
|
的确如此、最新labview2008同样存在这个问题、有最终解决办法么、每部署一次、都需修改一次、难道没有最终解决办法?
|
|
|
|