新人没什么积分(⊙﹏⊙‖∣)先谢谢来围观 就是继电器的 问题:这块板继电器的指示灯亮了(蓝色的)但是继电器是没有吸合的; 问题就是可以通过单片机 正常控制吸合 我就是纠结为什么没控制的时候有3个指示灯亮了(有个一亮的很微弱) 下图是原理图 用的是独立的5V跟12V 经过测量在ot端5个脚 没亮的电压是11.5多V亮的在9-10点多V 无意中发现了一个现象当uln2003的com或gnd的其中一个接上5V或5V的地之后就完全正常了(12GND多接一个5V的GND 或者12V多接一个5V就完全正常 ) ↓↓↓↓↓像这个图一样任意一边这样接就完全正常
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
|
|
|
|
光耦驱动回路有问题
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5V和12V电源没有共地的原因,P1-P5端的信号没形成回路,相当于光耦输入端是悬空的,所以ULN2003的OT端是不确定的。你量到的9-10V其实是虚的电压。
|
|
|
|