一、中性点不接地系统 10KV配电网中性点不接地电网,理论上系统中性点和地之间没有任何形式连接,但是在实际运行过程中系统的三相和大地之间存在着分布电容。各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零。当发生单相接地故障时,故障点的电流主要表现为电容电流,当发出接地信号,保护不跳闸,系统可带故障运行1-2h,而故障相对地的电压为零,非故障相电压升高为√3倍相电压,即为电网线电压,电网出现零序电压。供电连续性高是这种接地方式的最大优点。 二、经消弧线圈接地 10KV配电网中性点经消弧线圈接地是指在中性点与地之间接一电感线圈。当出现单相接地故障时,出现零序电压,消弧线圈的电感线圈提供了一个感性电流以补偿故障处的电容电流,导致故障点的残余电流数值较小,这样就容易熄弧,进而消除故障。按电流补偿的大小可分为:过补偿、全补偿、欠补偿,通常采用过补偿方式来避免谐振。 三、直接接地 10KV配电网中性点直接接地方式又称为大接地电流系统方式。正常运行情况下无零序电流,在发生接地故障时会出现很大的零序电流。从继电保护的角度分析,电网中性点直接接地可使接地保护简单而具有准确的选择性,但是容易导致供电连续性较差,因此在10KV配电网中很少采用这种接地方式运行。 四、经电阻接地 在电网建设和改造中,10KV出线采用电缆已经是很普遍的现象,这对提高电网的安全可靠运行具有良好作用,可以有效避免在单相接地故障时非故障相工频电压过高,并消弧弧光接地电压。 |
|