关于复合式过电压保护器AL-FGB的安装要求: 1、复合式过电压保护器应连接在真空断路器(或真空开关接触器)与被保护设备(电动机、发电机、变压器、电抗器)之间; 2、复合式过电压保护器保护的并联补偿电容器容量6KV不大于4500KVA、10KV不大于7500KVA、35KV不大于15000KVA。对电机变压器等感性负载能量吸收能力为2000us方波400A,可适用于所有常规感性负载; 3、复合式过电压保护器应水平安装; 4、复合式过电压保护器的A、B、C三相端子分别连接被保护设备的A、B、C三相线上,标有接地符号的接地端子必须可靠接地; 5、连接复合式过电压保护器的导线截面不宜小于10平方米,建议安装时采用软线连接,以减少对复合式过电压保护器的拉力。 关于复合式过电压保护器AL-FGB的产品优势: 1、小电流冲击下响应好、降低陡度、排除匝间击穿危险性; 2、具备阻容回路和避雷保护双回路,弥补了氧化锌阀片型保护器为保障系统绝缘对小波头高频过电压响应差的难题,而且产品出厂后用户可以做整体测试以验证该产品的可靠性,无需分开测试阻容回路和氧化锌电路; 3、采用全密封结构,有效防止保护器对周围电气设备的影响,安装方便。 |
|