完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
本帖最后由 xintuxing 于 2015-7-20 21:16 编辑
这个问题在解决了之后就变成了一个低级问题,这里希望能给道行不深的同仁们一个借鉴。 在我调试电机的时候,电机只能正转,不能反转,顿时纳闷,用逻辑分析仪测了对应引脚的电平,在程序里是写了该引脚(PB4)一秒改变一次的,但并没有改变,一直是低电平,而对电机的正转引脚(PB5)进行了同样的测试,发现正常,电机能正转。 再次检查了程序,PB4和PB5 的配置是一样的,于是翻找使用手册,查看引脚功能,终于查到问题所在,原来芯片的PB4和其他的一些引脚是默认复用到JTAG和SWD调试接口的,需要在程序运行后关闭JTAG功能,这些引脚才是正常的IO口。 同样的温湿度传感器数据脚所连接的PB3也是被映射到JTAG的,如果使用该传感器时也要注意关掉JTAG功能。 如果开启了相关的一些外设也要注意引脚的复用问题。 |
|
相关推荐
5个回答
|
|
问题解决了嘛
|
|
|
|
这个问题是什么原因呢??
|
|
|
|
hello,楼主,gokit的开发板子也遇到了类似的问题。
发现给DHT11 data对应的IO输出配置高和低,万用表量出来的都是3.3V。请教一下楼主这是为什么?谢谢! |
|
|
|
DIONG 发表于 2015-9-12 17:59 DHT11 data 接的是PB3,该引脚的复位后主功能是JTAG的JTDO引脚,在程序上关闭JTAG功能,就会变成正常的IO口,希望能帮到你哦 |
|
|
|
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
191个成员聚集在这个小组
加入小组【机智云转接板ML302-GC211试用体验】 第1章 机智云平台快速入门
8884 浏览 0 评论
3675 浏览 0 评论
【教程分享】Arduino uno R3接入机智云,快速实现物联网开发
7321 浏览 0 评论
4069 浏览 6 评论
1768 浏览 0 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-3 06:51 , Processed in 0.721573 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号