本人在做labview与三菱PLC通信过程中(通过三菱控件MX Component),使用ReadDeviceBlock函数批量读取D0-D3的数据,但是只能返回D0的数据。分析原因是:LABVIEW只读取了lData(0),得数据,而没有取得lData(1),lData(2),lData(3)的数据,请问高手怎么取得lData(i)数组数据呢?
ReadDeviceBlock 函数说明.pdf
(70.38 KB, 下载次数: 394
)
|
|
相关推荐
1 条评论
11个回答
|
|
|
本帖最后由 imlxw7 于 2015-12-9 21:58 编辑
; 但输出是数值,无法连接到数组啊;vb6.0 则可以
最佳答案
|
|
|
|
|
|
你把lData(0)——(03)内容给一个数组,在来读
|
|
|
|
|
|
目前也遇到这问题
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
怎么解决的?也遇到了!!苦恼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主是如何解决这个问题的
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主是如何解决这个问题的
|
|
|
|
|
|
大家解决了这个问题吗?我也碰到这个问题,,,搞不定啊。
|
|
|
|
|