转子流量数据采集说明 说明:图中的A1-A20为20采集值,进行3次去除最大最小后,将剩余的14个数(A1-A14)进行加权平均,加权平均后所得到的5个平均值B1-B5,再次进行平均,得出C1。 阻尼系数:默认值2,范围0-50
阻尼系数用来阻止瞬时流量值的瞬间变化,阻尼系数越大,瞬时流量变化时,变化越缓慢。 见下图详解:说明:A1-A50为阻尼系数的50个缓冲区,阻尼设置为0时,表示不使用该缓冲区。 红线为阻尼系数为2的变化曲线
蓝线为阻尼系数为5的变化曲线 噪声系数:数值为0-10 ,用于消除噪声信号,数值越大,消除的噪声信号越大。 说明:上图中的零点、满点对应流量计中标定的零点、满点所记录的AD采集值(例如:零点AD值为600,满点AD值为3600)
将上图中绿圈曲线放大,任意选取3个连续点(1、2、3号) 假设噪声系数设置为2,当前采集值为1000,即1号点,该点值被用来作为比较的参考点,而1002和998红线就形成噪声带,在该区域中的点,就认为是噪声信号或系统误差造成的干扰变化点(如2号点)。3号点在红线带外,表示为有效的正常变化点,该值有限,3号点的值会被用来做为下一次对比的参考点。 采集周期:默认为1秒,表示将1秒采集值取平均值。
时间设置越大,取平均值的采集值就越多,通过该值计算出的流量值就越平稳。 采集周期的作用与阻尼系数比较类似。
|