什么错误?看不到
|
|
|
|
|
|
|
|
当ADC从模拟到数字量的转换过程没有结束,又要进行下一次转换时就会产生错误200019。ADC有一个转换速率参数,采样率不能超过该参数。解决方法是减小采样率,使得ADC有足够的时间完成模数转换。 需要确保采样率符合DAQ设备的规范。设备规范会介绍采样率是否是同时采样。同时采样设备可以在所有通道以最大采样率进行采集。 如果设备不是同时采样,那么每个通道的采样率*通道数必须小于设备的最大采样率。这个采样率叫做合计采样率,即每秒钟可以采集的所有采样点的数量。比如,对于合计采样率为205kS/s的设备采集4个通道,每个通道的最大采样率为250/4 = 62.5 kS/s。 同步采样例子 NI 4472采样率规范 合计采样率例子 NI 632X采样率规范 如果时钟速率超过了合计采样率,则ADC将产生错误200019。虽然DAQ设备可以工作,但是不能保证正常工作。 |
|
|
|