UC3843做低压输出 电路9V输出时可以带2A的负载,12V输出时只能带1.5A的负载,请问这是为什么呢?
0
|
|
|
|
输出功率=9V*2A=18W
12V*1.5A=18W
输出功率都是18W,你输出电压升高,电流自然就降低,有什么问题吗?
|
|
|
|
|
要调整电流采样和电压反馈,设计功率变大,当然你的参数也要符合才行
|
|
|
|
|
这个是说明你输出级的放大功率是最大18瓦,我们做的3843可以达100瓦都没问题,
|
|
|
|
|
可适当调整3脚电流反馈回路参数增加输出功率,当然还要看变压器功率管什么的有没有余量,不可盲目加大
|
|
|
|
|
抱歉,那么久才回复!之前的电路是9V/1.5A输出的现在想改为12V/2A输出,改了采样电阻,输出达到了12V,可是带不起2A的负载,请问怎样才能解决?
|
|
|
|
|
抱歉,那么久才回复你!输出功率要调大?怎么调,调2.3脚吗?
|
|
|
|
|
首先确认你的是恒压电路?如果是的,电压就是调节电压环,可以调制想要的电压,再者本身设计18w,你改动后功率明显过载,过载以后电流采样比较器门限被内部嵌位,电流就被限制了,这个芯片本身资料就有的东西,要多看资料,还有功率变大,你的变压器符合条件吗,你的滤波电容还可以很好的滤波吗?做好一个东西小细节最重要
|
|
|
|
|
我回复了好像没有啊,就是说你过载了,电流采样脚里面的嵌位了,就是说电流达到最大值,无法达到2a,功率加大,变压器和滤波电容都要重新选过的
|
|
|
|
|
电压是可以调节,变压器已经改过匝数了达到了12V输出,电流采样电阻改过了,已经加大了功率,可是在测试的时候负载带2A半分钟后MOS管就炸掉了。把零件换过后,可是发现带不起负载了,怎么回事呢?坏的都换过了
|
|
|
|
|
mos管炸掉了。。。。首先你要确定pwm的占空比,测出mos内阻,看mos是否超出功率或者太热,再是看是否有高压尖峰,有吸收电路吗,最后还是不行你的mos是假货
|
|
|
|
|
有保护电路,30V通电空载时PWM占空比26%左右,VCC电压18.5V,只能带载1.4A PWM占空比49%左右,电路可以让PWM输出达到90多,VCC脚电压达到24V,mos管用的是12N60C,请问为什么VCC电压会达到24V,请问有什么方法解决?下面是电路图
|
|
|
|
|
没看懂你说的问题额,你这个图也太模糊了吧,画的也乱,不按常理出牌,你那个问题,为什么为达到24v什么意思啊
|
|
|
|
|
我的意思是说随着负载的越大3843的第7脚VCC的电压越大,这是为什么?怎么可以把电压减小?
|
|
|
|
|
我的意思是说随着负载的越大3843的第7脚VCC的电压越大,这是为什么?怎么可以把电压减小?附件是原理图,431电路的取样电阻R17改为30K、R16改为120K 。
|
|
|
|
|
这个辅助电源是变压器供出来的啊,你变压器次级输出变大了,辅助绕组同样占空比很大,滤波出来的值肯定也更大
|
|
|
|
|
问题解决了,是变压器的问题,把变压器反馈那路减少一砸线圈就好了
|
|
|
|
|
你修改反馈网络,同样是在改占空比,你不求原理,只求好了就行了是吧
|
|
|
|
|