变频器有很好的调速和节能性能在各个行业都广泛的使用。但在运行上也带来了一些干扰问题。那么怎么减少变频器对仪器仪表的干扰现象呢?下面主要针对此问题做一个详细抑制干扰措施,供给大家作为参考。 变频器在运行过程中会产生谐波,会在离变频器较近的系统或仪表上出现干扰问题,干扰造成的干扰故障有:仪表产生较大的测量误差,有的仪表甚至无法正常工作,甚至使系统出现误动作等等。 但并不是所以仪器仪表出现干扰或故障,都归咎于是变频器产生的干扰,如何解决这些疑问和难题,我们可以按照如下的步骤进行:在出现干扰时把变频器停了,如果仪表及系统立刻恢复正常,可以肯定干扰是由变频器引起的,就应采取相应的措施了。 专家认为在干扰故障现场,可采取如下措施来克服变频器对仪器仪表产生的干扰: 1、在仪表回路中增加滤波电路,将干扰信号阻断或旁路掉 2、仪表具有数字滤波功能时,可设定一定的时间常数来抑制干扰。 3、信号电缆采用屏蔽电缆,并将屏蔽层单点接地。 4、在变送器的输出信号端子上并联4.7微法/100V的电容或在输出信号线对地并接电容。 5、信号线负端一定要接地。 6.采用信号隔离器。 以上的所有,是小编给大家介绍的怎么减少变频器对仪器仪表的干扰。遇到这些干扰的情况,变频器在使用时就需要注意,以免由于这些干扰因素,而影响到测量的结果。如果变频器的干扰问题解决不好,不但系统无法可靠运行,还会影响其他电子、电气设备的正常工作。(注:转载自e讯)
|
|
|
|