一、精密电子器件受到静电损伤的事件不断出现,这是困扰电子产品质量的重要问题,那么,精密电子器件为什么容易收到静电的损坏呢? 人体所感应的静电电压一般在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘体的摩擦而引起的。也就是说倘若我们日常生活中所带的静电电位与集成电路(简称IC)接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,应该采取什么样的静电防护措施呢? 1、操作现场静电防护,对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作; 2、人体静电防护,操作人员穿戴防静电工作服、防静电手套、防静电鞋、防静电帽、防静电手腕带; 3、储存运输过程中静电防护,静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。 二、采取了完善的防静电措施,为什么依然受到静电的损坏呢? 1、很多公司采购了很多防静电产品,但是没有配备相应的防静电产品检测仪器,并没有定期对防静电产品设备进行检测,那么,所使用的防静电产品设备一旦出现问题,就形同虚设,根本起不到防静电的作用。 2 、静电地线接法采用不当,应如何使静电接地? 1)防静电系统必须有独立可靠的接地装置(也叫防静电接地工程),接地电阻一般应小于10Ω,埋设检测方法应符合GBJ97的要求。 2)防静电地线不得接在电源零线上,不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全! 3)使用三相五线制供电,其大地线可以作为防静电地线(但零线、地线不得混接。 4) 接地主干线截面积不小于100m㎡;支干线截面积不小于6m㎡设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25m㎡的多股敷塑导线,接地线颜色以黄绿线色为宜。 5)接地主干线的链接方式应采用电焊方式。 6)防静电设备链接端子应确保接触可靠,易装拆,允许使用各种方式连接器,如鳄鱼夹、插头座等。 7)对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统检测报警检测仪。 |
|