如图示,图1中12伏直流导线与220伏交流导线垂直,而图2则绕过了220伏交流导线了,请问有必要这样做吗? 图一 |
|
相关推荐
8个回答
|
|
开始忘记了这个继电器是控制220伏交流电的,这只是控制外围一台设备供电的,而且那条红导线也是供电的,只不过是12伏直流,这样做问题大吗
|
|
|
|
开始是靠近滤波电容的,就是为了解决这个隔离问题才掉了位置的,麻烦你再帮我看看下图这个布局呢,非常感谢你的帮助。
|
|
|
|
开始是这样搞的,发觉这样12伏导线太绕才改成图1那样的
|
|
|
|
的确是光耦,看来我这块板问题还真不少,我是新手,不知道有没有时间帮我看下整块板的布线,方便留个邮箱吗,我发给你帮我看看,谢谢了。 |
|
|
|
或者留个QQ方便下
|
|
|
|
|
|
|
|
布局很差,220V在板子上应该是单独的一块,和其他的都分开,几乎没有交集
|
|
|
|