完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
扫一扫,分享给好友
假如小型变压器的输出为Vo=12VAC,Io=500mA,由于负载是变化的,轻载时电流消耗假如100mA,那么还有400mA的电流没有用,那么这个时候Vo会怎么变?会超出额定的12VAC吗?当过载时,又怎么变化?
|
|
相关推荐
10个回答
|
|
当匝数比一定时,变压器的输出最高电压只与输入电压有关,成了正比。所以只要负载功率不大于变压器最大功率,输出电压都不会变的。只有当负载功率大于变压器最大功率时,输出电压就会有所下降。
|
|
|
|
你好,请问超出变压器功率后表现的是电压下降还是线径过细导致的发热?还是变压器的磁芯不够?望指点一二,谢谢 |
|
|
|
会的,由于电源内阻比较大,你会发现输出电压会随着负载的变化二变化。除非你加上稳压电路
|
|
|
|
我做了个实验,是会变化的,变压器是12VAC,1A的,如果输出电流只有200mA的时候,我看了下,变压器的电压是12.99VAC,所以要变化,问了很多人知道了变压器在轻载的时候一般合格的是不会超过10%的电压升的。 |
|
|
|
嗯,就是考虑需不需要加稳压电路的情况下分析变压器轻载、过载的变化呢。 |
|
|
|
|
|
|
|
不错,下载下来看看。。
|
|
|
|
变压器功率受限于初级匝数,当功率超出了,变压器急剧发热,电压下降 |
|
|
|
我说的是理想变压器,忽略线圈内阻值,不忽略的话肯定要下降一点的 |
|
|
|
严格说任何电源都是有内阻的,更何况小型变压器,负载电流的大小决定了内阻上电压降的大小,输出电压也就有高低变化。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1181 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1180 浏览 1 评论
1548 浏览 0 评论
1451 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1508 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 05:22 , Processed in 0.659689 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号