`中频电源 补偿电容也是电力电容器是充油设备,安装、运行或操作不当可能着火,也可能发生爆炸,电容器的残留电荷还可能对人身安全构成直接威胁。因此,电容器的安全运行有很重要的意义。 A、电容器运行参数 中频电源 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的1.3倍。电压不应长时间超过电容器额定电压的1,1倍。电容器使用环境温度不得超出表13—3提供的限值。电容器外壳温度不得超过生产厂家的规定值(一般为60℃或65℃)。 电容器各接点应保持良好,不得有松动或过热迹象;套管应清洁,并不得有放电痕迹;外壳不应有明显变形、不应有漏油痕迹。电容器的开关设备、保护电器和放电装置应保持完好。 B、中频电源电容器投人或退出 发生下列故障情况之一时,电容器组应紧急退出运行: 1.连接点严重过热甚至熔化; 2.瓷套管严重闪络放电; 3.电容器外壳严重膨胀变形; 4.电容器或其放电装置发出严重异常声响; 5.电容器爆破; 6,电容器起火、冒烟。 C、中频电源电容器操作 进行电容器操作应注意以下四点: 1.正常情况下全站停电操作时,就先拉开电容器的开关,后拉开各路出线的开关;正常情况下全站恢复送电时,就先合上各路出线的开关,后合上电容器线的开关。 2.全站事故停电后,应拉开电容器的开关。 3.电容器断路器跳闸后不得强送电;熔丝熔断后,查明原因之前,不得更换熔丝送电。 4.不论是高压电容器还是低压电容器,都不允许在其带有残留电荷的情况下合闸。否则,可能产生很大的电流冲击。电容器重新合闸前,至少应放电3min。 5.为了检查、修理的需要,电容器断开电源后,工作人员接近之前,不论该电容器是否装有放电装置,都必须用可携带的专门放电负荷进行人工放电。 D、中频电源电容器故障判断及处理 1.渗漏油 渗漏油主要由产品质量不高或运行维护不周造成。外壳轻度渗油时,应将渗油处除锈、补焊、涂漆,予以修复;严重渗漏油时应予更换。 2.外壳膨胀 主要由电容器内部分解/比气体或内部部分元件击穿造成。外壳明显膨胀应更换电容器。 3.温度过高 主要由过电流(电压过高或电源有谐波)或散热条件差造成,也可能由介质损耗增大造成。应严密监视,查明原因,作针对性的处理。如不能有效地控制过高的温度,则应退出运行;如是电容器本身的问题,应予更换。 4.套管闪络放电 主要由套管脏污或套管缺陷造成。如套管无损坏,放电仅由脏污造成,应停电清扫,擦净套管;如套管有损坏,应更换电容器。处理工作应停电进行。 5.异常声响 异常声响由内部故障造成。异常声响严重时,应立即退出运行,并停电更换电容器。 6.电容器爆破 由内部严重故障造成。应立即切断电源,处理完现场后更换电容器。 7.熔丝熔断 如电容器熔丝熔断,不论是高压电容器还是低压电容器,均应查明原因,并作适当处理后再投入运行。否则,可能产生很大的冲击电流。 可控硅生产厂家,QQ1265626651
`
|