各位大侠,小弟遇到一个问题,求各位发表建议
报警通过一个电磁继电器控制,负载端是接了个220V交流供电的喇叭,当继电器合闸时,喇叭就报警。可是在继电器拉合闸时,会导致产品重启?我在负载串了一个RC电路,效果明显改善,但还是有重启情况发生。有什么更好的解决方法不??
|
|
相关推荐
6 个讨论
|
|
1、继电器线圈加续流二极管
2、画一个你的接线示意思图出来,继电器后级是个什么负载,如果重载,考虑选个带灭弧功能的继电器,或用半导体开产器件 |
|
|
|
|
|
那影响到你的什么设备重启了,用的什么继电器,选个固态继电器,或可控硅试一下
|
|
|
|
|
|
1、无触点的固态继电器效果会好点,非要用电磁式,选个大品牌,如:泰科、松下,它们好有带惰性气体灭弧功能,但是我没用过,不知道效果如何
2、处理供电电源是怎么做的,交流接入加滤波器,L、C滤波没有,一方面从源头避免干扰产生,别一方面处理产生的干扰 |
|
|
|
|
|