短路产生的原因及危害 产生短路的主要原因,是供电系统中的绝缘被破坏。在绝大多数情况下,绝缘的破坏是由于未及时发现和消除设备中的缺陷,以及设计、安装和维护不当所造成的。例如过电压、直接雷击、绝缘材料的老化、绝缘配合不当和机械损坏等;运行人员错误操作,如带负荷断开隔离开关或检修后未撤接地线就合断路器等;设备长期过负荷,使绝缘加速老化或破坏;小电流系统中一相接地,未能及时消除故障;在含有损坏绝缘的气体或固体物质地区。未考虑电气间隙与爬电距离(应符合GB)等。此外,在电力系统中的某些事故也可能直接导致短路,如电杆倒塌、导线断线等:或动物、飞禽跨越导体时也会造成短路。
短路电流越大,持续时间越长,对故障设备的破坏程度越大。短路电流所产生的电动力能形成很大的破坏力,如果导体和它们的支架不够坚固,可能遭到难以修复的破坏:这样大的短路电流即使通过的时间很短,也会使设备和导体引起不能允许的发热,从而损坏绝缘,甚至使金属部分退火、变形或烧坏。短路时由于很大的短路电流流经过网路阻抗,必将使网路产生很大的电压损失。如为金属性短路,短路点电压为零,短路点以上各处的电压也要相应降低很多,一旦电压低于额定电压40%以上时,就会使供电受到严重影响或被迫中断;若在发电厂附近发生短路,还可能使全电力系统运行解列,引起严重后果。接地短路时,接地相出现的短路电流为不平衡电流,该电流所产生的磁通将对邻近平行的通讯线路感应出附加电势,干扰通讯,严重时,将危及通讯设备和人身的安全。 为了限制发生短路时所造成的危害和故障范围的扩大,需要在供电系统中加装保护,以便在故障发生时,自动而快速地切断故障部分,以保障系统安全正常运行。这就需要我们准确的计算短路电流的大小。 武汉天立华高分享 |
|
|
|