路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事.为做好接地保护并有效地设置接地电阻(513mro),必须正确计算和测量接地电阻(513mro).理论上,接地电阻(513mro)越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全.但要求接地电阻(513mro)越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻(513mro)率较高的地区不易做到.在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体.由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻(513mro),减少工程投资. 一、接地电阻(513mro)值的规定 在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻(513mro)Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻(513mro)应小于或等于10Ω.而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻(513mro)R为4Ω.因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻(513mro)Rd应小于或等于4Ω. 二、人工接地装置接地电阻(513mro)的计算 人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等.此外,接地电阻(513mro)大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平接地体,这里只简要介绍上述两种接地电阻(513mro)的计算. 1、垂直 埋设接地体的散流电阻(513mro) 垂直埋设的接地体多用直径为50mm,长度2-2.5m的铁管或圆钢,其每根接地电阻(513mro)可按下式求得:Rgo=[ρLn(4L/d)]/2πL 式中:ρ—土壤电阻(513mro)率(Ω/cm) L—接地体长度(cm) d—接地铁管或圆钢的直径(cm) 为防止气候对接地电阻(513mro)值的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处.若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为: 等边角钢 d=0.84b 扁钢 d=0.5b 为达到所要求的接地电阻(513mro)值,往往需埋设多根垂直接体,排列成行或成环形,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍,以便平坦分布接地体的电位和有利施工.这样,电流流入每根接地体时,由于相邻接地体之间的磁场作用而阻止电流扩散,即等效增加了每根接地体的电阻(513mro)值,因而接地体的合成电阻(513mro)值并不等于各个单根接地体流散电阻(513mro)的并联值,而相差一个利用系数,于是接地体合成电阻(513mro)为Rg=Rgo/(ηL*n) 式中,Rgo—单根垂直接地体的接地电阻(513mro)(Ω); ηL—接地体的利用系数; n—垂直接地体的并联根数. 接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻(513mro)就越大.在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,ηL在0.9-0.95之间;接地体排列成环形时,ηL约为0.8. 2、水平埋设接地体的散流电阻(513mro) 一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成,其人工接地电阻(513mro)按下式求得: Rsp=(ρ/2πL)*[Ln(L2/dh)+A] 式中,L—水平接地体总长度(cm); h—接地体埋没深度(cm); A—水平接地体结构型式的修正系数 三、接地电阻(513mro)的测定 接地电阻(513mro)的测定有多种方法,如利用接地电阻(513mro)测量仪、电流-电压表法等,其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测接地体的电流,而后算出电阻(513mro)值. 图2为电流-电压表法的原理图.其中A、B为长约1m、直径为50mm的临时检测用的辅助钢管,打入地中位置必须距被测接地装置在20m以上,A、B间距也应保持在20m以上.一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的. 将电压表和电流表的读数分别记下,并列出下式 RdA=Rd+Rn=U1/I1 RdB=Rd+RB=U2/I2 RAB=RA+RB=U3/I3 因为RdA+RdB-RAB=2Rd 所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/2Ω 用该方法测电阻( 513mro)不受测量范围的限制,但需要有独立的交流 电源,在没有电源的地方,可利用电阻( 513mro)测量仪进行实测 .值得一提的是,在测量接地电阻( 513mro)时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求 .
|