摘要:介绍了现今无刷励磁发电机转子电压测量的常用方法和原理,分析多台无刷励磁发电机转子电压测量和接地故障检测不准的原因,判断测量滑环与碳刷之间产生的气垫现象和氧化膜增大了接触电阻,从而导致转子电压回路不通。提出在滑环与碳刷接触面通过连续湿电流,消除气膜和氧化膜的影响,保证滑环与碳刷之间可靠导通。

引言
无刷励磁系统取消了励磁用的碳刷、滑环、整流子,消除了电弧、碳粉、铜沫对发电机的危害,可长期运行无需维护,运行可靠性大大提高,所以已经成为发电机常用的励磁方式,也是发电机励磁技术的重要发展方向。但它同时也存在一些技术难题,其中之一就是发电机转子电压的测量和转子接地保护问题[1]。某一发电机厂生产的多台无刷励磁发电机出现了转子电压测量不准并引起转子接地保护异常甚至误动,本文对该问题进行分析,提出施加湿电流的解决办法和对策。
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~
*附件:湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用.pdf
【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!