PCB 接地 是 PCB Layout 工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、 电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除 电路板上的接地环路? 今天主要介绍关于 PCB 接地设计、PCB接地技巧、PCB 接地处理。
一、什么是接地?虽然说这个问题看起来有点蠢,但不同类型的接地之间还是有区别的。电气接地是一个导电体,它充当来自各种设备的电流的公共返回路径,通常称为 0 电位节点,系统中所有其他电压都是相对于这个节点。 这里介绍接地不同类型的节点:
1、浮地 当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。 在低压电源和测试仪器中,隔离变压器用于将低压接地与主接地系统隔离,以提高安全性。通过浮动低压侧的地,它避免了来自主电源的接地电流路径。如果低压侧出现故障,这将提供电气安全。
浮地
2、大地这实际上是与地球的物理连接,充当耗尽剩余电流的安全返回点。
3、机箱接地(安全接地)机箱接地(安全接地)是从交流电源到产品外壳或底盘的安全线的连接,接地和机箱接地具有相同的功能,通常与术语安全接地互换使用。 在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
4、信号地
信号地是电路中使用的任何模拟或数字信号的参考,大多数时候信号地等于电源地。但在某些情况下,电路中的信号使用不同的隔离接地来返回信号电流,这导致为信号定义单独的接地,信号地可以在敏感设备和测量仪器中找到。 原理图中用于接地的典型符号 在为模拟和数字部分划分电路板时,分离地通常连接在具有模拟和数字轨道连接的混合信号设备下方或附近。 当在混合信号设备下方的模拟地和数字地平面之间进行连接时,它能够以最短的长度运行混合信号走线,并减少干扰设备周边其他模拟或数字信号的机会。
模拟地和信号地分开接地
5、虚地 获取完整文档可下载附件哦!!!!
|