ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关的技术参数 ● 支持的波特率:9.6Kbps~12Mbps ● 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W ● 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95% ● 外形尺寸:57mm(宽)×105mm(高)×80mm(厚) ● 安装方式:35mm导轨 ● 防护等级:IP20 ● 大约重量:500g。 硬件连接及STEP7参数配置说明 ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关硬件接口说明 请点击输入图片描述(最多18字)ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关指示灯说明 ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关GSD 文件说明 WL-ABD3030型产品GSD文件分两个文件,网关作为主站时,使用PBMDMM/V02.GSD,如图所示:网关作为 从站时,使用PBMDMS/V02.GSD,如图1.2.1 跟据被连设备的特性,将网关设定为主站或从站,在配置软件里面设置好WL-ABD3030 通讯接口参数。STEP7硬件组态设置参数界面如图1.2-3、图1.2-4所示:点击响应的项目,有下拉菜单供你选择。 参数说明: 波特率和校验:必须设置的和您要连接的 Modbus 设备的一致,否则稳联模块和你要连接的设备无法通讯,下面设备的通讯接口的设置请参看他们手册的说明或者致电设备厂家询问。 从站状态监测: 见附录A 数据更新模式:可以选择默认 等待时间:推荐默认的 500mS, WL-ABD3030 作为 Modbus 主站时,发出一条 Modbus 报文之后等待从站设备回答的时间,如果 Modbus 从站超出 500mS 未响应,则 WL-ABD3030 不再等待直接发送下一条, 如果WL-ABD3030 在 500mS 内接收到 Modbus 从站的响应报文,紧接着等待一个“总线空闲时间”后发送下一条报文。 总线空闲时间:推荐默认的 50mS, WL-ABD3030 作为 Modbus 主站时,接到从站设备回答的报文之后等待 50mS 再发送下一条报文。有些从站设备响应速度比较慢,如果 50mS 太快的话,可以将此时间设置的大一些。 MODBUS Number:作为从站时,需要设置从站的站地址。 |
|