完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
变压器该怎样维护保养?
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等 一、 允许温度 变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使 变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机 械弹性而使绝缘老化。 变压器运行时各部分的温度是不相同的,线圈的温度最高,其次是铁芯的 温度,绝缘油温度低于线圈和铁芯的温度。变压器的上部油温高于下部油温。 变压器运行中的允许温度按上层油温来检查。对于 A 级绝缘的变压器在正常运 行中,当周围空气温度最高为 400C 时,变压器绕组的极限工作温度是 1050C。 由于绕组的温度比油温度高 100C,为防止油质劣化,规定变压器上层油温最高 不超过 950C,而在正常情况下,为防止绝缘油过速氧化,上层油温不应超过 850C。对于采用强迫油循环水冷却和风冷的变压器,上层油温不宜经常超过 750C。 (这种变压器上层油温最大允许值为 800C) 二、 允许温升 只监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须 监视上层油温与冷却空气的温差—即温升。 变压器温度与周围空气温度的差值, 称为变压器的温升。对 A 级绝缘的变压器,当周围最高温度为 400C 时,国家 标准规定绕组的温升 650C, 上层油温的允许温升为 550C。 只要变压器温升不超 过规定值, 就能保证变压器在额定负荷下规定的运行年限内安全运行。 (变压器 在正常运行时带额定负荷可连续运行 20 年) 三、 合理容量 在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的 75—90% 左右。 四、 变压器低压最大不平衡电流不得超过额定值的 25%;变压器电源电压变 化允许范围为额定电压的正负 5%。 如果超过这一范围应采用分接开关进行调整, 使电压达到规定范围。 (调整 时应停电进行)通常是改变一次绕组分接抽头的位置实现调压的,连接及切换 分接抽头位置的装置叫分接开关,它是通过改变变压器高压绕组的匝数来调整 变比的。电压低对变压器本身无影响,只降低一些出力,但对用电设备有影响; 电压增高,磁通增加,铁芯饱和,铁芯损耗增加,变压器温度升高。 变压器一般性的维护检查项目如下: 1、变压器是否还存在设计、安装缺陷; 2、检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常; 3、检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下; 4、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹; 5、检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象; 6、检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。 7、检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态; 8、检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态; 9、检查变压器的防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字; 10、检查变压器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象; 11、检查变压器的外壳接地是否良好; 12、检查瓦斯继电器内是否充满油,无气体存在; 13、对室外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电杆是否牢固,木杆、杆根有无腐朽现象。 14、对室内变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整电力电子 15、其他应该检查的项目。 文章来源:技术宅拯救世界 |
|
相关推荐 |
|
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-22 20:01 , Processed in 0.533988 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号