EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1 DAVE™ 中为 XMC 1300 编写程序,其中包括 SPI 和 EEPROM。
我的程序在启用定时器中断时会进入硬故障处理程序,所以我想知道为什么。 有人能给我一个分步教程如何找出原因吗? 我知道我应该看看 CFSR 登记册,但我不知道该怎么做。 |
|
相关推荐
2个回答
|
|
XMC 1300 具有 Arm® Cortex® m0,它没有 CFSR(可配置故障状态寄存器)或 HFSR(硬故障状态寄存器)寄存器。
因此,不可能使用上述寄存器调试 Arm® Cortex® m0 上的硬故障。 正如你所提到的,当启用计时器中断时,你的程序会进入硬故障处理程序。 因此,请按照以下步骤操作。 1) 我们建议你开始调试并在启用计时器中断功能的开头设置一个断点。 2) 然后运行你的程序,直到你到达断点。 3) 然后介入,直到到达导致硬故障的线路。 4) 您可以通过观察 IPSR 寄存器进行确认(其中 0x3 的值表示硬故障) |
|
|
|
XMC1300进入硬故障处理程序的原因可能是由于以下原因之一:
1. 多种中断同时触发:可能是由于多个中断同时触发,导致中断向量表出错,从而使系统进入硬故障处理程序。确保你的程序中只有一个中断被启用,并且没有其他中断产生冲突。 2. 中断服务程序错误:中断服务程序中的错误可能导致系统异常,进而触发硬故障处理程序。请检查你的中断服务程序的逻辑和代码,确保没有错误。 3. 内存溢出:如果你的程序使用的变量或数据超过了你的系统内存的范围,可能会导致内存溢出,从而触发硬故障处理程序。请确保你的程序中的变量和数据超出内存范围。 为了找出导致系统进入硬故障处理程序的具体原因,你可以按照以下步骤进行: 1. 查看控制器状态寄存器(CFSR):这个寄存器包含了关于硬故障的详细信息。你可以在故障处理程序中读取CFSR寄存器的值,并将其打印出来,以便进行进一步分析。 2. 了解CFSR寄存器的位定义:参考XMC1300的文档,查看CFSR寄存器的位定义和含义。通过比对CFSR寄存器的位值和定义,你可以确定硬故障的具体原因。 3. 打印更多的相关信息:在故障处理程序中,你还可以打印其他相关寄存器的值,如HardFault Status Register (HFSR)、BusFault Status Register (BFSR)和Memory Management Fault Status Register (MMFSR)。这些寄存器可以提供更多关于故障的信息。 4. 使用调试工具:使用调试工具如j-link等,可以在硬故障发生时实时观察寄存器的值和程序的执行情况,从而更容易找到问题的根源。 通过以上步骤,你应该能够更好地了解XMC1300进入硬故障处理程序的原因,并找到导致问题的具体因素。 |
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二章 常用的C语言知识点
377 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
536 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
540 浏览 0 评论
950 浏览 0 评论
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
1403 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11762 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 09:35 , Processed in 0.687988 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号